当前位置:9136范文网>实用文档>工作总结>泵站工作总结

泵站工作总结

时间:2023-11-06 09:18:22 工作总结 我要投稿
  • 相关推荐

泵站工作总结

  总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,我想我们需要写一份总结了吧。我们该怎么写总结呢?以下是小编为大家整理的泵站工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

泵站工作总结

泵站工作总结1

  结进入公司一年有余,在领导的安排下,我先是在新塘泵站得到了启蒙,后在万安桥泵站得到提升,从一名对泵站一无所知的普通人,深造成为一名合格的泵站操作工。在领导的恩准下,予以承包和睦港泵站。这一年多来,工作上一直认真主动,能够按时按量完成领导交给的任务,注重与同事们的业务技术交流、合以及关系的融洽,不断积累工作经验,提高业务水平,把理性思维运用到工作实际中来。在自身建设上,我一直注重自身业务知识的学习、工作经验的累积和技术水平的完善,用学习到的方式和理念去解决工作中遇到的每一个问题。工作期间,积极参加单位组织的相关培训,以求对自身的突破。在思想上,我一直珍惜现有的工作环境,以能为公司做出应有的贡献为己任。我深知,在工作中员工态度的端正、工作的仔细是工作质量的保证,员工工作环境的稳定以及业务水平的精熟是提高工作效率的唯一法则。在工作中,也出现过几次问题,得幸于前后三位站长的`悉心引导和几位同事的热心帮助。这让我认识到自己的不足,从挫折中学会成长。在以后的工作中,我将一如既往地坚持上述的工作原则,完善自己的不足之处,尽我最大的努力把工作做好,为公司更好的明天做出自己应有的贡献。

泵站工作总结2

  结进入公司一年有余,在领导的安排下,我先是在新塘泵站得到了启蒙,后在万安桥泵站得到提升,从一名对泵站一无所知的普通人,深造成为一名合格的泵站操作工。在领导的恩准下,予以承包和睦港泵站。这一年多来,工作上一直认真主动,能够按时按量完成领导交给的任务,注重与同事们的业务技术交流、合以及关系的融洽,不断积累工作经验,提高业务水平,把理性思维运用到工作实际中来。在自身建设上,我一直注重自身业务知识的学习、工作经验的累积和技术水平的完善,用学习到的方式和理念去解决工作中遇到的每一个问题。工作期间,积极参加单位组织的相关培训,以求对自身的.突破。在思想上,我一直珍惜现有的工作环境,以能为公司做出应有的贡献为己任。我深知,在工作中员工态度的端正、工作的仔细是工作质量的保证,员工工作环境的稳定以及业务水平的精熟是提高工作效率的唯一法则。在工作中,也出现过几次问题,得幸于前后三位站长的悉心引导和几位同事的热心帮助。这让我认识到自己的不足,从挫折中学会成长。在以后的工作中,我将一如既往地坚持上述的工作原则,完善自己的不足之处,尽我最大的努力把工作做好,为公司更好的明天做出自己应有的贡献。

泵站工作总结3

  泵站运行值班工作总结从7月23号到8月3号,我到金湖泵站体验了为期两周的时间里运行值班工作。虽然仅仅经历了两星期的三班倒值班工作,但是在这过程中我却学到很多在大学里学不到的东西,对抽水泵站有了一个初步系统性认识,也让我更加深刻的认识到了学无止境的含义,它将一直鼓励我在今后的工作中要不断的学习进取。

  这次去跟班的主要目的是去了解金湖泵站的结构、设备和工作流程。以此目的为出发点在金湖泵站两周的学习时间里,通过查找资料,观察记录和请教老员工,我对金湖泵站有了一定的了解。以下是我了解到的金湖站的情况。

  金湖泵站是常规抽水泵站,设计泵组将进水池(从泵站)水位由21m提升到46m,再将水送往深圳和雁田。进水过溢流排水闸由引水渠进入,过交通桥进入前池、进水闸,泵组将水抽高大约25m,出水经出水管流入出水池在流经渡槽自流到深圳和雁田。泵站的总设计流量为90m3/s,单泵设计流量为15m3/s,进水池最高进水位21.5m,最低水位20m,停机水位19.8m,出水池设计最高水位46m,最低水位41.8m。

  整个泵站的中心结构就是厂房。内装泵组8台,出水为液控蝶阀断流。主厂房机组段设电动机层、蝶阀和排水设备层,安装间下设供水设备、排水设备层。通过跟随值班人员一起巡视了解到的厂房主要结构有:中控室(监控系统、直流馈电)、服务器室、蓄电池室、ups(不间断电源)电池室、隔离变室(隔离变压器供分水点)、高压室和低压室(10kv和0.4kv侧电气设备)、循环水室(三台循环水泵,里间有一台0.4kv发电机)、机组段电动机层(8台机组,每台机组靠办公室墙侧有监控柜和lcp控制柜,同步机另有励磁监控柜)、蝶阀和排水设备层(液控蝶阀,3台直接供水泵,两台压缩空气机,、供水设备和排水设备层(a泵,检修排水泵)和渗漏排水泵)。

  泵组是泵站的核心,金湖泵站共装设8台机组,6台工作,2台备用。主要结构为主水泵、电机、调节机构。主水泵采用2600htexj全调节混流泵,其中4台配同步电动机,4台配异步电动机。水泵安装在进水池停机水位以下,水泵处在充水状态,进水管为竖向布置,出水管沿厂房横向布置。进水流道为喇叭口进水流道。

  水泵轮转直径1950mm,共有6片叶片,叶片可调节度为—9.3。正常最大水推力可达140t。每台主水泵出水管上均设置一台液控蝶阀,它在泵组停机时能按预定的时间和角度分快慢两阶段关闭,能够消除水锤危害、控制水泵倒转、防止大量水体倒流。液控蝶阀配有液压系统和重锤系统以保证正常时能打开和关闭阀门,事故时能可靠地关闭阀门。每台液控蝶阀后均设有一扇事故检修闸门,在液控蝶阀拒动作时迅速关闭,以防止水锤的发生,同时可作为检修液控蝶阀之用。

  据值班人员介绍,泵组拥有一套昂贵的液压式叶片调节机构。调节机构位于电机与水泵之间,授油器的进油和排油方向通过液压装置上的电磁阀控制,叶片角度的定位通过pd控制器来保证,工作油压大约为7.0mpa。其结构主要由液压系统、伺服电机等组成。伺服机由机盖、油缸、活塞、密封件和止动环节等组成。压力油通过伺服电机盖进入伺服油缸推动活塞上下移动,从而带动调节杆上下移动来调节叶片角度,从而改变抽水流量。

  泵组同步电机型号为tlks5000—24/2800,额定功率3000kw,额定定电压与额定电流分别为10kv、333a,励磁电压与励磁电流分别为170v、269.9a,绝缘等级为f/f,它的额定效率可达96%。异步电机型号为yls2600—24,其额定功率为3000kw,额定电压与额定电流为10kv、385a,绝缘为f级,工作效率为95%。电机采用立式布置,整体起吊,电动机与水泵连接后不需要盘车,定子采用箱形结构;冷却方式采用空冷器,防护等级为ip54。同步机主要结构有:定子、转子、上机架、下机架、集电环、刷架、冷却器、出线盒、外罩机其他辅助配件。异步电机无集电环和刷架。

  泵组的运行离不开辅助设备。泵站拥有一台750/200kn电动双梁超重机,电机整体起吊总重不超过750kn。另外,泵组的运行需要技术供水系统作为保障。技术供水系统分为直接供水系统、循环供水系统、消防水源供水系统。直接供水也称开式供水,其供水对象为电动机空冷器水、主水泵导轴承冷却水、密封装置润滑水等。

  泵站设3台(两用一备)供水泵从进水池抽水至高位水池,然后由高位水池自流到用水处。循环供水系统的供水对象是电动机轴承冷却水。系统设一个循环水调节水池,调节水池的补充水水源来自自来水。循环冷却水采用一套变频供水设备,二台主用,一台备用水泵。循环水泵从循环水调节水池吸水加压后直接供给电动机推力轴承冷却器,冷却水经排水后经冷却塔冷却后再回到循环调节水池。泵站还拥有一套完善的排水系统,分为检修排水及渗漏排水两部分。

  检修排水采用直接排水方式,水泵吸入水池在需要检修时,首先打开相应吸入水池检修排水阀,启动检修排水泵,将水体排出水池。渗漏排水是在供水设备层设一个集水井,井内设两台液下泵,一台主用一台备用,其启停由液位信号器自动控制。压缩空气系统作为辅助设备,它的`供气对象有:真空破坏阀、风动工具及吹扫用气,有两台空气压缩机。油系统是调节机构重要组成部分,供油对象有主电动机轴承、调节机构轴承、液压装置及液控蝶阀油压装置。最后泵站的所有对象离不开监测系统。进水池、出水池及进水流道安全栅后均设有液位传感器监测,水泵的流量监测设置压差传感器,水泵出水口处设置压力传感器对进出水池泵组流量和扬程监测。

  各辅助系统分别设置各类传感器已构成对压力、压差和温度的监测,采集各种数据以满足计算机监控系统的要求。

  电气部分为泵站的运行提供动力。泵站共设计110kv,10kv,0.4kv三个电压等级。整个泵站由110kv蒲湖线和110kv旗上线t接金湖支线供电。110kv线路采用完全独立双回不共塔的供电方式。

  任何一个电源或一回线路故障或检修均不会影响正常供电,甚至在一个电源和一回线路同时故障或检修的情况下也不会影响正常供电,具有很高的可靠性。线路运行方式为:古坑和蒲心两个电源点同时投入,各接一回线路,每回线路分别连接泵站的一台变压器,每台变压器各带一半负荷,两台变压器独立运行,这种运行方式可以避免由于供水系统中的泵站突然全站停机,而导致供水设施受影响或造成更为严重的后果,但该运行方式是功率损耗稍大。特殊情况下,一个电源通过两回线路带全线各泵站的全部负荷,另一个电源长期处于冷备用状态,这种运行方式其可靠性较差,电能损耗大。金湖10kv供电网络供电容量为1600kva,向5~8段及排沙围分支段10kv线路带15~32号供电点供电。

  运行方式为:两回进线有一回带电,所有负荷开关均合上运行;两回进线均带电,则断开其中一回进线的负荷开关,其余负荷开关均合上运行。无功补偿采用就地补偿方式(同步机与异步机共同工作)0.4kv低压供电系统由专用的站用变供电,0.4kv线路共分三段,三段母线是为特别重要的负荷供电的,如监控系统ups电源、直流电源系统、事故照明、渗漏排水等,故其一般不能停电。一二段母线平均分配其他负荷。

  泵站有一座110/10kv变电站,两台主变分别由110kv蒲湖线和110kv旗上线t接金湖支线供电,为金湖泵站和附近分水点提供电源。降压站主要设备有:110kv母线、主变压器(sz9—40000/110kv型三相油浸式有载调压变压器)、高压断路器(3ap1—fg型sf6高压断路器)、隔离开关(gw4—110ⅱd 110kv 1250a)、电压互感器(jdqx—110w2 110/√ ̄3/0.0/√ ̄3/0.1/√ ̄3/0.1kv新型户外式sf6电压互感器)、电流互感器(lvqb—11w2 400/5 5p20,0.5,0.5,0.2新型户外式sf6电流互感器)和避雷器(y10w2—108/268)。

  泵站10kv开关柜采用交流金属铠装全封闭中置式zs1型中压开关柜,整个泵站的开关柜包括主变低压侧进线及母联柜3台,母线及分水点出线pt柜3台,站变、生活变、隔离变、10kv线路出线柜5台,电动机进线柜8台,主变低压侧电缆连接柜2台,母线过渡柜1台,电动机绝缘监测装置柜2台,总共24台。

  泵站二次设备包括直流电源系统,设备保护系统、测量系统、开关电器控制系统和同步电机励磁系统。直流电源作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作和控制电源、操作机构和调节控制器及智能仪表电源、事故照明电源。直流电源装置主要由直流充电装置、蓄电池组、直流馈电柜组成。在正常供电的情况下,交流切换控制电路选择一路交流电输入,分配给各个充电模块,充电模块将三相交流电转换为110v直流电,一边给电池充电一边供负载使用。当停电时,充电模块停止工作,由电池给负载供电,但此期间监测模块一直监控着,当放电到电压过低时会出现警告最后停止放电。变电站采用了微机保护装置对其站内的电气设备进行保护,泵站除两台主变保护装置采用集中组屏外,其它保护装置分别安装于相应被保护设备的高压开关柜上,采用分布组屏的方式。微机保护装置均采用了西门子品牌高端产品,使用型号有两种7sj63和7um62。设备保护对象包括变压器、电机、线路保护、母线、母联等。测量系统对设备运行实时监测(包括现地和远方),为设备安全运行提供了条件,为计算机监控系统提供必要的数据,为设备事故分析提供帮助,为安全优化调度创造了条件。同步电机励磁系统是同步电机的重要组成部分,直接影响到同步电机的运行特性。

  同步电机励磁系统包括同步发电机励磁系统和同步电动机励磁系统。金湖泵站同步电动机励磁系统均采用带mer6000型励磁调节器的djl型同步电动机励磁装置。

  在这其中我还深入认识了一种常规安全可靠电源系统ups系统。通过请教试验班老师傅,自己再查找资料,认识到ups即为不间断供电电源,它是一种含有储能装置,以逆变压器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。

  主要供电对象为监控系统(计算机及计算机网络)。当正常供电是ups就是一台稳压器,它将电源稳压后供给负载,同时给自己电池充电,一旦出现停电,机内电池将立即通过逆变转换继续为负载提供 220v交流电,保证负载正常工作,使计算机等软件硬件免受损害。

  另外,我还了解到泵站的调度运行方式依据峰谷用电原则和源水水质相结合制定,在水质差的时,基本就开一台机或少开机。在水质好或用电波谷期间,一般晚上满载运行(开6台机)大约11点左右开机,此为大致趋势,白天用电波峰期间,根据情况开一到两台机。

  机组开机原则是基本保证相同数量的异步机与同步机同时运行(可能会跟其他站一起考虑),实现无功的就地补偿,而经常出故障的机组要少开或不开。

  在金湖泵站跟班期间,晚上值夜班的时候,我观察到值班人员却依然坚守在控制室监控工作站画面之前,兢兢业业,这深深感动了我。他们这种始终坚守岗位的精神将一直激励我要对自己的工作负责,保证自己的工作做到更好。同时,在这期间我跟随试验班观看了他们工作,主要包括变压器试验和开关试验,在这里我体验到一种全新的工作环境。他们有一套完善的流程,到达以后,他们开始与站里负责人和值班人员沟通,在工作许可流程后,安排值班人员布置安全措施,而在这之前他们必须有过精心的准备,考虑每一个细节,填写工作票的每一个地方都要考虑清楚,注意事项要标注明白,最后还要通过审核,这样就减少了工作上不安全因素。

  所有的安全措施布置完毕并检查清楚后,他们开始了自己的工作,工作过程中我看到他们经常相互交流,相互提醒,表情神情自若,所有的工作过程严格按照操作票和工作票进行,他们把所测得的数据与上一次的数据进行比较,工作过程中他们始终一直兢兢业业,一丝不苟,不放过任何细节,并始终将安全放在第一位。当我们去到有危险的地方时,他们会提醒我们应当注意保持距离。在所有的试验工作完成后,他们开始恢复设备之前状态,在这过程中他们没有丝毫的懈怠。快结束时已经快6点钟了,虽然我们在生活区,但是他们没有急着下班,班长还是回去接值班人员过来检查恢复情况无误,到最后延迟了半个小时下班。从这过程中我可以看到他们可畏的敬业精神,积极快乐的心态,一丝不苟的工作习惯,良好的安全意识,并且能够严格执行公司规章制度。这将是我学习的东西。

  在以后的工作中要兢兢业业,对自己工作要充满热情,保持积极向上的心态,快乐的工作,要熟知公司规章制度和工作制度并做到严格执行。态度决定一切,有自己工作态度端正了,才能对工作充满热情,才能把自己的工作做好,才能在以后的发展中取得优势。他们能像现在这样工作,我觉得很大程度上是由一种职业习惯决定的,他们能做到一丝不苟,互相提醒,这是一种良好的职业习惯,我在今后的工作中必须要慢慢培养自己良好的职业习惯,需在这方面好好的学习并自我要求。做到制定计划;明确工作内容;学会回馈;保持积极主动的心态;工作完成后要检查验证,工作总结,写日志;多与人沟通请教别人,互相学习;遇到困难要全力以赴。

  通过这次去跟班学习,我对金湖泵站的基本建筑位置有了一定的熟知,能够清楚泵站的工作流程和工作注意事项,对电气设备能够大概清楚其位置。这次跟班收获了很多东西,它也将伴随着我成长,为我以后的工作打下坚实的基础。

  在这次实习之后,我将对我以后的工作做以下的规划

  1。养成良好的职业习惯,保持积极快乐的工作心态。这是最迫切最重要的。

  做到这些就需要我平时从细节做起,做到每天写日志,每个阶段有总结;每周每月制定计划表;要勤于学习与请教,针对性学习,做到每天有所收获;碰到困难迎难而上,全力以赴;相关文件做到分类整理;注意生活中每一个好的习惯(如随手关灯);严格执行公司规程。其实,我觉得做事的工作态度与工作习惯其实与做人是相通的,对工作负责任,有良好工作心态的人,我想他对做人方面应该也是有责任心的,而且工作方法得当。这种做事的方法用到做人上,也是一样,同样能化解矛盾,解决问题。

  2。复习电力系统知识,掌握电气设备原理,学习电力试验方面规程,做到了解各站整体结构,掌握试验基本内容与要求。要勤学勤思,多向实验班师傅们请教,提高自己的业务技术水平。每天工作之余安排至少1—2个小时学习,在工作之余多注意积累与整理。

  3。在实际工作中不怕苦不怕累,多动手,积极主动完成班组里布置的工作任务;严格遵守各项规章制度;与同事多多沟通,建立友善、互信的关系。

  4。努力将自己在一年之内成为具有专业技术的力量核心,成为一名工作负责人。

【泵站工作总结】相关文章:

语文工作总结工作总结05-22

IT工作总结08-31

工作总结10-20

计划管理科工作总结-工作总结03-16

仓库工作总结仓库工作总结怎么写09-11

电影院工作总结4篇-工作总结03-16

电工班工作总结 年电工班工作总结10-03

车间工作总结02-02

项目工作总结01-28